骏景花园业主论坛
标题:
骏景变电站噪音!噪音!噪音! [M06]
[打印本页]
作者:
bjhyn
时间:
2010-2-28 14:11
标题:
骏景变电站噪音!噪音!噪音! [M06]
变电站噪音!噪音!噪音!
俺是电磁场与微波专业博士毕业,关于变电站的电磁辐射,现在不想多说什么,就举一个例子,前年要在中科院家属小区建110KV变电站,遭到了上百名教授的强烈抵制,我想有没有危害,他们比我更有发言权,因为有些德高望重的中科院人物,抵制活动没人敢动,不过由于是奥运工程,最后王岐山出面调解,最后达成的协议是:变电站原址不动,改成全地下,离变电站最近的家属楼由电力买下。
唉,看来南湖西园 [M06] 没人啊,说欺负你就欺负你。悲哀啊!!
还有一点我想说的,其实变电站的噪音污染比电磁辐射有过之而无不及。变电站的低频噪声衰减极慢,穿透力极强,跟低音炮一个道理。至于危害到网上查一查有的是,靠近变电站的那几栋楼的居民,我想晚上是睡不安稳了,保准吵的你辗转反侧,夜不能寐!日复一日,年复一年!!!
这个问题,变电站建好那天就会显现出来,这也正是他们为什么只字不提辐射,而仅仅提出噪声补偿。我现在不知道变电站会采取什么措施来抑制噪声,不过现在看不会有什么有效措施( 两台主电压器都在地上)。具体的噪声分贝他们所有的资料上都没有给出。
天天在这种噪音下生活,不可想象。
刚看到一个帖子,描叙了他家边上的变电站:
“我周五晚上11点许到自家(2楼)听了一下噪音,变电站的低频噪音很大,几乎无法忍
受。比我现在的房子(靠近马路)还吵得多。关上阳台推拉门和窗户,到和变电站相反方向
的客卧、书房,还是很大噪音。
又跑到十楼听了一下,声音也有,不过稍微小一点。
按照我家的噪音水平,A区靠近变电站的房子肯定也是难以忍受的。
一想到自己辛苦盼来的房子竟然这样,就忍不住。。。。。。
只能自己安慰自己,装修完了噪音会小一点,再不行,等自己再多赚点钱,买个没有变
电站的房子吧。”
作者:
平常心待人
时间:
2010-2-28 14:19
标题:
Re: 骏景变电站噪音!噪音!噪音! [M06]
有声吗?
作者:
二楼2号
时间:
2010-2-28 14:25
标题:
Re: 骏景变电站噪音!噪音!噪音! [M06]
西门的没那么快开业吧
作者:
bjhyn
时间:
2010-2-28 14:25
标题:
Re: 骏景变电站噪音!噪音!噪音! [M06]
[M34] 24小时的噪音,比马路的汽车噪音更具破坏和杀伤性!! [M06]
作者:
VOLARE
时间:
2010-2-28 14:28
标题:
Re: 骏景变电站噪音!噪音!噪音! [M06]
引用作者 二楼2号 于 2010-2-28发表的原文
西门的没那么快开业吧
阿弥陀佛 善哉善哉
[M02]
http://gseny.blogbus.com/logs/51978696.html
作者:
VOLARE
时间:
2010-2-28 14:32
标题:
Re: 骏景变电站噪音!噪音!噪音! [M06]
同情。
作者:
bjhyn
时间:
2010-2-28 14:39
标题:
Re: 骏景变电站噪音!噪音!噪音! [M06]
编号:1249632691 状态:已解决 已有 604 人次关注该问题
[类别]投诉 标题:胜利四路大公桥变电站噪音扰民 提交时间:2009-08-07 16:11:31
胜利四路大公桥变电站是一个市区内的110Kv变电站,目前是夏天的时候,电站四周的排风扇噪音非常大,特别是夜间的时候。
建议:相关环境监测部门对该处噪声进行监测。协调该变电站的业主,调整风扇的工作时间,夜间是否可以停掉一部分。保养、维修部分排风扇。
因为我是该变电站边上的住户,与其围墙直线距离不足10米,影响很大,和我住一起的住户很多,都有反映该电站的噪音太大。
所以冒昧写信,请予以调查处理。
提问者:小红帽
市环保局回复
您好,请您具体写明大公桥便电站的具体位置,方便我们及时查处。
回复时间:2009-08-10
来件人对市环保局回复的评价
作者:
VOLARE
时间:
2010-2-28 14:39
标题:
Re: 骏景变电站噪音!噪音!噪音! [M06]
实在离民居太近了,这样建变电站怎样也说不过去。
作者:
bjhyn
时间:
2010-2-28 14:40
标题:
Re: 骏景变电站噪音!噪音!噪音! [M06]
关于“勤俭道变电站辐射噪音扰民问题”的回复http://www.enorth.com.cn 2009-10-28 15:27 【专题】我有问题问区县长——红桥区
【专题】集思广益 汇聚民智——我为科学发展献计策做贡献
勤俭道变电站影响这里的居民很多年了,噪音辐射问题都有。现在这里听说要改造,不知道改成什么样,是否对居民的影响更大了?请区领导回复,尽量考虑红桥居民的生活环境。(网友)
信息反馈
2009年10月14日我局接到贵办转来的“北方网区县专栏受理网友反映问题”信访件。局领导班子高度重视,当即责成分管局长组织相关人员,对网友关心的勤俭道变电站改造后对居民影响的问题进行调查,现将相关情况书面回复如下:
经我局向天津市环保局开发管理处和天津市环评中心了解,勤俭道变电站改造项目由市环评中心编制环评报告,市环保局开发处进行环境影响报告的审批,该项目正在进行环评报告的编制工作。该项目设计施工将严格按照国家有关标准和规范进行,改造后将建成永久性封闭式变电站,电力设施全部置于室内,外环境辐射和噪声均达到国家排放标准。该项目将在年内施工,2010年1-2月完工,承建及施工单位均为天津市高压电力供电公司。该项目建成后将很大程度降低辐射和噪声对周边居民的影响。
根据《天津市环境噪声污染防治管理办法》的有关规定,电磁辐射污染源的管辖权属市环保局,我局将协调市环保局及有关部门配合解决好辖区群众投诉的有关电磁辐射方面的问题。
天津市红桥区环境保护局
2008年10月19日
本篇新闻热门关键词:变电站
作者:
bjhyn
时间:
2010-2-28 14:45
标题:
Re: 骏景变电站噪音!噪音!噪音! [M06]
变电站建筑设计中应重视降低噪音
随着城市的发展,户内变电站越来越多。居民对变电站的噪音问题特别敏感,有些设计人员没有前瞻意识,还是沿用老的门窗标准,致使变电站噪音超标,等建好后再治理,代价昂贵!我公司专业从事变电站的降噪工程,已在全国800多个变电站中成功使用,欢迎有兴趣的设计人员来电咨询或索取资料!
毕建华 13961588118
作者:
bjhyn
时间:
2010-2-28 14:50
标题:
Re: 骏景变电站噪音!噪音!噪音! [M06]
http://hzhanex.cn.china.cn/selling-leads/detail,1514066996.html
变压器的噪声和排风风扇的噪声构成变电站变压器房的主要噪声。其中,变压器的噪声以低频噪声为主,而排风风扇的噪声以中、高频噪声为主。变压器的噪声又来源于变压器本体和冷却系统两部分。
变压器本体的噪声是由2倍电源频率为基频的噪声和频率为基频整数倍的低频噪声所构成的。变压器铁心噪声的频谱范围在100~500Hz。
变压器降噪工程一般难度较大,其难点是实施此类降噪工程时,不能影响变压器的正常工作和保养。在实施此类工程时,杭州汉克斯隔音技术工程有限公司以相关专利技术为依托,单纯或综合采取了隔振、隔声、消声、吸声等措施。有效的降低了变压器噪声。
治理方法:
1、将平时供运行检修人员通行的门改为特别制作的防火隔声门,将不需开口的窗户全部封闭。
2、将原来消防排风散热排风通道出口安装通风消声器。
3、机房室内的墙壁、吊顶全部做吸声处理。
4、变压器及附属设备基础安装减振台架,有悬挂的部分安装弹性减振吊架。
5、单台或小型的变压器设备可考虑安装隔声罩或隔声间的治理措施。
特别注意: 变电设备的噪声具有明显的频谱特征,在进行噪声治理设计时,要充分考虑声源不同的频谱特性,做较为针对性的降噪设计,从而降低工程成本。
案例参考:台州市椒江区康平泰和苑变压器房噪声治理
治理前测试数据:
监测点
噪声值dB(A)
机房正上方的房间
37.8
其他房间
35.6
我们通过减震和墙面吸声等手段处理,业主家内实测数据达到30分贝以下,已符合合同要求,但仍能够明显的听到变压器的低频噪声。为了噪声治理达到更好的效果,我们仍不懈努力查找原因。下午终于发现隔振不彻底的原因在于地面不平整所造成的,通过后面的改进噪声值有了明显下降,低频音也几乎无法找到了,业主对该次治理非常满意,并给出了较高评价。
治理后测试效果:
1)机房正上方的房间实测噪声峰值为27db(A)
2)其他房间与周边环境噪声持平,基本听不到变压器噪声。
噪声监测结果显示达到合同要求,而且效果十分显著,扣除背景噪声影响,室内噪声值达到《民用建筑隔声设计规范》室内安静程度的最高要求。
售后服务
公司拥有较高商业信誉,公司专业技术人才济济,设计安装能力强。此外,公司还对所有客户签定质量保证协议,建立售后服务跟踪档案,确保客户得到满意的服务。
联 系 人: 韩秀龙
联系人电话: 86-0571-88944778
作者:
二楼2号
时间:
2010-2-28 14:50
标题:
Re: 骏景变电站噪音!噪音!噪音! [M06]
变电站为什么需要门窗呢?整个罩起来装空调不就得了。
作者:
bjhyn
时间:
2010-2-28 14:52
标题:
Re: 骏景变电站噪音!噪音!噪音! [M06]
隔音窗 隔断 针对交通噪音、变电站等
供求信息分类: 能源/环保 降噪音设备 商机发布日期: 2009-08-14
商务联系人: 龙先生
商务接待电话: 13390858970
电子邮件: lg_tp@126.com
销售信息: [供应] 隔音窗 隔断 针对交通噪音、变电站等
贸易商机描述: 华东地区最专业的隔音窗昆山窗夫隔音窗有限公司
安装窗夫隔音窗后,可使你的现有室内噪音达到或超过国家最静的环境标准 ,更多时候达到室内30分贝以内,真正实现车过无痕。一般来讲,0类标准(夜间40分贝 )声音仍然偏大,30分贝才是比较理想的级别!
---0类标准!(疗养区、别墅区)
1类标准:--以居住、文教机关为主的区域
0类标准:--疗养区、高级别墅区、高级宾馆区等需要特别安静的区域
隔音窗的隔音原理是:质量隔音和阻尼隔音!同时必须有优良的密封效果。
窗夫隔音窗的优势详见公司网站www.cfgyc.com
作者:
红蕃茄
时间:
2010-2-28 19:17
标题:
Re: 骏景变电站噪音!噪音!噪音! [M06]
治理前后都符合国标。 [M04]
商机无限
作者:
负214
时间:
2010-2-28 20:55
标题:
Re: 骏景变电站噪音!噪音!噪音! [M06]
真是悲哀! [M06]
作者:
gzhyn
时间:
2010-2-28 23:41
标题:
Re: 骏景变电站噪音!噪音!噪音! [M06]
夏天到了,小区又要听取“蛙声”一片啦 [M09]
作者:
july2008
时间:
2010-3-1 10:12
标题:
Re: 骏景变电站噪音!噪音!噪音! [M06]
广告帖?
作者:
dahoo
时间:
2010-3-1 16:46
标题:
Re: 骏景变电站噪音!噪音!噪音! [M06]
建不建变电站 和 变电站噪音扰民,是两个完全不同的问题。
这种事情,警察不会还替电力和环保部门擦屁股吧
[M34]
作者:
wing1018
时间:
2010-3-1 16:48
标题:
Re: 骏景变电站噪音!噪音!噪音! [M06]
顶帖
作者:
winnpk
时间:
2010-3-1 16:50
标题:
Re: 骏景变电站噪音!噪音!噪音! [M06]
悲哀!
作者:
victor2004
时间:
2010-3-2 11:37
标题:
Re: 骏景变电站噪音!噪音!噪音! [M06]
[M27]
作者:
I677
时间:
2010-3-2 11:55
标题:
Re: 骏景变电站噪音!噪音!噪音! [M06]
除了表示同情外……
作者:
椰子53
时间:
2010-3-2 13:34
标题:
Re: 骏景变电站噪音!噪音!噪音! [M06]
西门的变电站开业了没呀?
作者:
求缺
时间:
2010-3-2 14:19
标题:
Re: 骏景变电站噪音!噪音!噪音! [M06]
善有善报恶有恶报!
作者:
sasa888
时间:
2010-3-2 14:22
标题:
Re: 骏景变电站噪音!噪音!噪音! [M06]
西门的什么时候开业了??? [M30] [M30]
作者:
VOLARE
时间:
2010-3-2 14:36
标题:
Re: 骏景变电站噪音!噪音!噪音! [M06]
骏景的大事,为何不读读呢?
阿弥陀佛 善哉善哉
http://gseny.blogbus.com/logs/51978696.html
作者:
VOLARE
时间:
2010-3-2 14:40
标题:
Re: 骏景变电站噪音!噪音!噪音! [M06]
博客中的红叉叉——
作者:
天国的文化
时间:
2010-3-2 16:55
标题:
Re: 骏景变电站噪音!噪音!噪音! [M06]
同情同情!